空调系统换气次数确认时,在计算房间体积时,需要刨除设备占用空间吗
设备确认与验证
2024-04-15 10:15 识林-树苗     
Fjulie 2024-04-18 13:42

一般不刨除。不刨除设备占用空间,对于换气次数来说属于较差情况,没有风险。另外,对于设备体积的计算,可能还需要考虑设备是否完全透过等,正常设备可能出现各种情况比如拆机维护等,不可能一直保持不透风的状态,一般计算比较复杂。从付出收益角度也不划算。

但是对于大房间,房间包柱或者设备比较大的情况下,为了节能可以考虑刨除占用体积。

6个回答

除非在设计时即已经刨除了设备体积,否则后续刨除的话,即事实上未达到设计要求。

2024-04-18 10:27 daze     

一般不刨除,除非你能证明设备的空间是密闭且不影响换气量。另外,刨除不划算啊,因为难到你只生产这一个产品?难道你设备就放在这不动了?难道你设备不会发生变更了?


  不知道会问出这个问题点的考虑点在哪,怎么看都划不来,剩不了多少能源的。

2024-04-17 17:55 陆云     

换气次数 = 房间送风量 / 房间体积。这一数值不仅与房间的性质有关,还受到房间体积、高度、位置、送风方式以及室内空气品质变化程度等多种因素的影响。对于房间内设备,正常情况会考虑最差条件不进行刨除,

2024-04-17 10:14 龙涵     

一般不刨除,除非是较大封闭设备或辅机,为降低成本可以刨除,设计时一般交流的时候没有听到要刨,实际使用时可以另算。

2024-04-16 23:56 漆白雪黑     

一般是不刨除的。刨除的话,体积计算比较难,不是每个设备都是全封闭的。

2024-04-15 19:18 亦心     

如果占用不大的话,就别刨了,规则的设备不多,也不好算,实在算不过,另说。

2024-04-15 14:02 任刁刁