QC微生物实验室阳性菌室是否需要独立空调
QC

目前我们微生物实验室是分为三个区域:微生物限度区、阳性菌区、无菌检查区域,空调机组是同一个来送风,微生物限度区和阳性菌区无回风全部直排,无菌区部分回风,这样的布局是否满足现在法规要求?需要阳性菌区采用一个独立空调机组吗?请高手指点。

2015-10-20 09:17 卓乞     
1个回答

微生物限度区和阳性菌区无回风全部直排,房间的温湿度好控制吗,能满足药典的要求吗

2015-10-20 11:53 Hu2100     
卓乞 2015-10-20 16:35

可以控制,空调机组必须具有自控功能,否则夏天湿度波动大,难以控制温度湿度的平衡。

菅立军 2015-10-20 22:26

冷量设计的时候计算好就没有问题