0.36-0.54m/s是对于A级的要求,但是对于隧道烘箱,需要参照厂家说明书设定,这里面涉及的是隧道烘箱的设计和压差梯度维持的问题。
一般A级要求0.36-0.54m/s是因为GMP推荐的风速值,且A级环境下要求气流等研究不会产生湍流等可能的微生物或粒子污染。
对于隧道烘箱来说,除了维持相应的洁净环境外,基于隧道烘箱的安装位置和内部结构等,不同区段之间会有压差控制的要求,以保证加热段的热量的除热原效果和避免C/D级(隧道烘箱安装环境)的污染(粒子/微生物)进入隧道从而污染关联洁净区。
对于灭菌段的风速对比其他两段的风速差值,建议参考供应商要求,因为隧道各区段的压差是有要求的,但是压差受送风和排风的影响,需要综合考虑。