老空调系统只有降温没有除湿功能,应该如何加以改造
厂房、设施、设备

为满足洁净区湿度的一般要求或部分品种特殊要求,应该如何改造HVAC系统,直接在每个房间加设除湿机是否可行?

2015-05-16 02:23 识林-讨论     
2个回答

提供两简图供参考,描述了基本的部件与流程,可帮助分析温湿度与风量控制问题

(图1来自 http://www.18show.cn/share_news/480598.html )

(可参考《HVAC系统验证项目及方法》 http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=5&CurRec=2&recid=&filename=JDXX201014008&dbname=CJFD2010&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=MDk5NjF5blRkckc0SDlITnE0OUZiSVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkwrZll1ZHBGaTNsVmIvT0w= 

2015-05-16 04:12 David     

提供以下角度考虑这个问题:

1 控制湿度,不同房间不同品种要求是否一样,除了除湿是否还有增湿需求

HVAC工作原理,反馈调节靠温度还是湿度传感器,升温降温回风过程是否也能除湿?

3 如何评估除湿效率,不同的风量、湿度会相应给空调机组配置提出怎样的要求?

4 主要解决手段有哪些?在机组上加设备,在房间内或技术夹层中加设备,以及其它措施?

2015-05-16 03:55 识林-树苗 资深专家解答