关于发酵自控系统的问题?
QA厂房、设施、设备

发酵车间原新增加两个发酵罐(60吨),设备验证(工艺验证)时计算机控制系统设定的报警参数为30.5℃(预报警)和32.0℃,工艺上限为32.0℃。但培养过程中,报警参数已设置,但温度到32.0未报警,导致发酵罐温超出工艺。怎么调查原因?

2022-06-21 10:53 阳光蒲照     
3个回答

就看你说的超32度是如何判断出来的,如果你做出超温判断的数据并非来自超温报警判断的温度探头,那就是因为均一性导致的;还有可能是超温报警设置了延迟时间,需要确认一下系统报警的设置

2022-07-25 19:25 AL86     

回答:

1.温度传感器故障(未形成I/O信号),温度传感器比对一下,是不是出现漂移。使用信号发射器检测这个回路是否正常。

2.温度传感器的位置不是在最差点,不具有代表性。这个跟培养物料的性质有关系,有一定粘稠度,导热性差,但辅助搅拌,这个可能性较低,除非,搅拌速率不够。

2022-06-22 10:36 圣人有点冷     

回答:

可以从以下几个方面调查:

A、设备本身:

1.温度探头:探头是否正常运行,有没有经过校准,探头显示的值是否满足使用的需求;

2.报警反馈:报警反馈是否正常,可以对报警功能进行测试;

B、人员设定:

检查确认是否按要求进行设定预报警和工艺上限;

C、温度测试方法:

检查温控探头放置的位置是否核实;

2022-06-22 12:09 漆白雪黑