D级区的冷库有没有必要安装空调系统?
厂房、设施、设备

公司有一个2-8℃冷库位于D级区域,从能耗角度,考虑不装空调系统(冷库门口有冷缓间,其中有高效送风口)。但验证担心冷库内会清洁死角,如果没有高效送风的话又可能会微生物超标。请教大家有无类似的案例,应如何衡量空调系统的必要性?

2022-06-16 16:35 QianCh     
4个回答

回答:

建议,冷库按照仓储区验证。我看您的问题有两种理解,第一种理解如果是洁净区和冷库可以随意来回走动,不再设计更衣等程序,那么冷裤区可以按照CNC区域控制,需要有洁净送风,按D级洁净度控制,原因是你可以来回走动,不设计更衣程序。第二种理解,如果冷库和D级前有更衣和进出的控制,那么可以没有高效送风,仅按仓库检测环境即可。按您所说,如果穿洁净服的人不进入冷库,冷库传递东西都放在缓冲间,类似于物进的程序进行控制,那么冷库就按普通冷酷管理就行,如果想要穿洁净服进入冷库那东西或者放东西,那么就要洁净送风。

综上,主要是看是否穿一套洁净服穿梭在不同级别的区域,可以类比物进间,穿洁净服可以怎么走动。

2022-06-20 08:19 漆白雪黑     

回答:

个人感觉设计是冲突的,冷库的制冷的风机系统是独立的系统,但是没有净化功能的;如果定级为D级区,是有洁净度要求的。建议将冷库设计为CNC区域,冷缓间设计为D级缓冲间,通过物料传递进行物料的转移,这样是不是最合适的。

2022-06-18 18:52 圣人有点冷     

回答:

1.无菌药品的生产必须在洁净区内进行,人员和(或)设备以及物料必须通过缓冲进入洁净区。 洁净区应当保持适当的洁净度,洁净区的送风须经具有一定过滤效率过滤器的过滤。

51.更衣室应设计成缓冲室并使更衣的不同阶段分开,以尽可能降低工作服遭受微生物和微粒污染的风险。更衣室应有足够的换气次数。更衣间后段静态的级别应与其相应洁净区的级别相同。必要时,最好将进入和离开洁净区的更衣间分开设置。一般情况下,洗手设施只能安装在更衣室的第一阶段。

2022-06-20 08:23 漆白雪黑     

D级洁净区温度要求18-26℃,冷库高效送风口的风温度也高,排或回风能保证你冷库的温度要求吗?前半句你说的不装系统,有高效送风口;后半句又说没有高效送风。不太理解。

2022-06-18 10:35 阳光蒲照     
QianCh 2022-06-20 09:10

老师您好,是这样的,冷库由两部分组成,约30㎡的库房,库房门口约5㎡的缓冲间,缓冲间是有送风回风的,库房目前没有。

至于库房目前有两方面的考虑,一是从能耗、成本的角度,则不安装空调系统,并且该区域也不是主要的生产操作区域,生产操作在C级。二是验证认为该冷库毕竟是D级区,有清洁死角又无送风回风可能会微生物超标的风险,应考虑安装空调系统,但这样冷量流失比较大,能耗想必急剧增加。
两个选择都有显然或者潜在的成本,不太好衡量。所以想请教各位老师有没有见到过类似的情况。