冷库中的EMS点位是否必须依据周期性验证输出的高低点进行调整?
厂房、设施、设备
现在我公司冷库使用EMS系统进行冷库温度监测,但是因为环境因素,仓储货物因素等导致后期周期性验证输出的高低点位发生变化,是否可以不按照周期性输出点位异动EMS点位?依据的行业标准出自哪里?允许的相差标准是什么样的?是否也有同样的企业经验可以指导借鉴一下?
2019-12-17 21:24 Liuy2     
3个回答

关于上述两位前辈的回答我想请教一个问题!那是放到冷点呢还是放到热点呢!?验证的目的我认为是通过控制系统可以将温度控制在要求范围内,探头的放置的位置是否应该放到评估出来的最差点,比如靠近门的位置

2020-03-02 18:24 Chuhz     

如果不调整,那开展验证的目的是什么?

2020-01-09 08:58 DamonZ     

我们是会调整的!!!!!!!!

2019-12-25 22:22 入门酱油