洁净室的自净时间需要再确认吗?再确认的周期有规定吗?
设备确认与验证
2018-06-21 22:23 way616     
4个回答

不需要做定期的再确认。OQ做自净时间的确认,可以指导SOP的制定,生产后对洁净空调的效果是通过日常环境监测来体现,如果环测的数据一直很好,就不需要做,如果有不好的趋势,就要通过再确认来消除风险。

2018-09-30 16:40 咩咩最勇敢     

需要。自净时间和送排风量以及气流流型等参数有关系,这些参数会飘移,所以需要确认。确认的周期自然是和哪些参数一样,个人建议一年以上。

2018-07-10 07:29 煦风     

不需要;洁净室OQ已针对空调系统的送风风量、出风口面积、房间大小,换气次数都做了验证,这几项的稳定已经能够确保自净时间,只需要日常监控出风口风量,以及高效压差即可。

2018-07-02 12:40 Kiff     

应该定期确认,评估空调自净能力

2018-06-29 11:01 jashon