针对十几年的洗烘灌轧无菌灌装线,只有简单的PLC控制,通过纸质记录记录生产工艺信息,核心区域为RABS,是否必须对PLC控制系统进行升级?
QAQC

针对十几年的洗烘灌轧无菌灌装线,只有简单的PLC控制,通过纸质记录记录生产工艺信息,核心区域为RABS,是否必须对PLC控制系统进行升级?

2025-10-13 15:19 识林-树苗     
2个回答

当前法规没有强制要求,但是对于无菌药品,新附录一生效后,可能会面临比较大的挑战,建议升级。若无数据储存功能,建议细化纸质记录,过程中增加关键数据拍照等情况,可以做一些弥补。

2025-10-14 11:30 任刁刁     

对于十几年的洗烘灌轧无菌灌装线,若当前PLC控制系统能稳定运行且满足生产工艺、合规性要求,RABS区域污染控制有效,则无需强制升级;但若存在功能缺陷、合规风险或效率瓶颈,升级是必要选择。纸质记录需符合GMP要求,包括记录完整性、可追溯性、签名真实性等。若纸质记录存在易丢失、难查询、签名造假等问题,则升级至电子记录系统(如通过PLC集成数据采集与存储功能)是合规性改进的关键。

2025-10-14 10:42 龙涵