无菌生产,每次生产前,未使用区域进行取样?
QA

 如何理解,中国无菌附录:

第一百零四条未进行生产的洁净区(如消毒后、生产前、批欠生产结束后),及未使用的相关区域,也应当进行微生物监测以识别可能影响洁净室控制的潜在污染事件。如出现污染,可增加取样监测以确认纠正措施(如清洁和消毒)的有效性。“

 这一条的前半句如何理解? 主要是小括号内的内容。

1、它没有说A级,那就是A,B,C,D级。

2、不是每次生产前都进行消毒(除A级)

3、即使正好消毒,取样测微生物有意义吗?比如消毒后可能是0

4、如果不是正环境监测周期内,即使正好消毒后,每次生产前,都取样?这个是所有区域了。 然后还得生产后再次取样。

2025-10-11 15:52 匿名     
1个回答

EUGMP

9.23 Viable particle monitoring should also be performed within the cleanrooms when normal manufacturing operations are not occurring (e.g. post disinfection, prior to start of manufacturing, on completion of the batch and after a shutdown period), and in associated rooms that have not been used, in order to detect potential incidents of contamination which may affect the controls within the cleanrooms. In case of an incident, additional sample locations may be used as a verification of the effectiveness of a corrective action (e.g. cleaning and disinfection).

9.23 未进行正常生产操作的洁净室(例如,消毒后,生产开始前,批完成时和停产后)以及未使用的相关房间,也应进行活性粒子监测,以发现可能影响洁净室内控制的潜在污染事件。如果发生污染事件,可使用额外的采样位置以核实纠正措施(例如清洁和消毒)的有效性。

这里从实践的角度说,暂可以认定时AB级区域这样搞,其他的区域定期这样搞。

2025-10-13 14:51 漆白雪黑