纯化水系统验证使用点的压力测试
厂房、设施、设备设备确认与验证

【纯化水系统验证时 ,纯化水最大使用工况下检测所有点的出水压力吗,如何进行检测,用什么装置。】

2025-03-07 09:56 用户w3ta     
2个回答

应该没有出水点压力测试这个说法吧,只需要考虑你的水流速在最大用水量下仍能够满足要求就可以了。至于压力,你阀门开大和开小是完全不一样的。

2025-03-08 13:27 用户pidx     

纯化水系统验证时 ,纯化水最大使用工况下不测试使用点的出水压,而是打开水龙头,看能不能满足要求,如没有断水、压力不变、流速不变。

供参考。

2025-03-07 14:29 落水的企鹅