更换高效过滤器需要做哪些工作?
QA厂房、设施、设备
在洁净室终端过滤器更换之后(同厂家,同型号,同材质等都一样),那么洁净室是否需要进行了再确认?再确认至少包括哪些内容?我看欧盟要求是需要做较多,这个是否有必要做那么多?
2024-09-19 10:02 匿名     
5个回答

更换高效,高效本身是需要检漏确认的,其次装了高效后,风量也可能会发生变化,从而确认风量、换气次数和压差的状态没发生变化,最后以你为更换过程环境受到影响,还应当有环境的检测。

2024-09-22 11:04 灵雨     

是什么级别的洁净室呢,更换多少块高效?按最坏的情况考虑,A级区的高效全部更换,除了Annex1要求的洁净级别的确认之外,还要考虑烟雾试验吧。如果只是更换C级环境的1块高效,那做这块高效的检漏应该可以接受,所以还是要根据风险来,具体做什么工作是不是可以考虑在变更控制体系下评估后进行。

2024-09-22 16:02 不住     

更换高效过滤器后,对洁净室清洁,进行洁净室再确认,包括:非活性/活性粒子测试,高效过滤器完整性、风量、压差、风速/自净时间,详见欧盟GMP附录1.

2024-09-21 09:34 Sumei     

一般高效更换会在两种情况下,一种是使用过程中高效坏了;另一种是到了更换周期了。第一种可能会是基于某种调查或者偏差进行的更换,随机性较强;第二种一般会根据空调系统确认进行。

不管那种,更换高效后需要进行高效检漏,证实安装后的高效和边框的完整性符合要求;此外,还至少应进行风量/风速的测试。

高效过滤器有额定风量一说,即使进行的是同等替换,没办法保证更换前后的风速、风量符合要求或者可能影响到洁净室其他高效。当更换较多是,是需要进行更多的测试的。

另外就是洁净室再确认,确实需要进行较多的项目来证实洁净室的运行性能符合要求。

2024-09-20 05:49 亦心     

更换过滤器应该进行相关的安装确认,对更换的过滤器进行捡漏,由于更换过程中房间的环境遭到破坏,应清洁消毒后对环境进行确认。确保跟换后的环境符合管理要求。

2024-09-19 14:55 匿名