非无菌制剂车间洁净区高效检漏如何进行
QA

请问:高效过滤器的具体检漏标准和方法是什么?国标规定得不明确,气溶胶法和光度计法是否都适用D级洁净区

2016-02-24 09:35 科伦安岳QA     
1个回答

气溶胶做尘源,与气溶胶光度计配合;大气尘做尘源,与粒子计数器配合。好像前者方法的认可度更广。

 

 

CFDI的互动交流区有这么一个问题
 
标题:洁净区A级高效过滤器检漏
回答:高效过滤器检漏一般在非关键区域可以使用尘埃粒子计数器,但A级洁净区高效过滤器不推荐使用尘埃粒子计数器扫描检漏。
2016-02-29 14:18 Lava     
生吃海苔 2023-06-17 00:06

最近学习空调系统方面的知识弄迷糊了,再请问一下老师。

我查看了ISO14644-3:2019和GB/T 13554-2020高效过滤器里面关于检漏内容,检测方法里都是有计数器扫描法(ISO使用光散射空气悬浮粒子计数器,GBT可选凝结核计数器或光学计数器),我们日常使用的尘埃粒子计数器应该是符合ISO和GBT的要求的,为什么查验中心说不推荐尘埃粒子计数器扫描检漏呢?

我也查看了问题的原文,问题是“洁净区A级高效过滤器检漏是否可以使用 尘埃粒子计数器 扫描检漏,如果可以,那么判断无泄漏的标准是多少”。看起来查验中心老师的回答默认提问者使用的是“大气尘做尘源,与粒子计数器配合”,那么现在使用气溶胶做尘源与尘埃粒子计数器配合是符合要求的吧