计划性停电几分钟需发偏差吗?
其他
响应电力公司降负荷,总配电室倒闸切换
2024-08-01 12:46 冷暖人间     
奇士 2024-08-01 16:07

我们是做偏差的。我也是认为应该做的。

因为要做的工作也挺多:停电期间仪器设备是否有在运行的,24小时不停电的设备停电后能否自己启动,等等。

13个回答

如果公司有应对停电的措施,可以保证生产、质量的过程,不需要发偏差。

2024-08-28 16:50 匿名     

如果你已经知道停电,并且采取了相应的措施,那么这个就不能叫偏差了!例如:启动预备电源的切换,保证用电措施有电。除非,你们采取的措施,不足以保证能够满足使用条件,例如:电力供应不足以支持所有的用电设备,部分设备可能存在超标的情况,那么这个就是偏差了,需要评估偏差的影响。

2024-08-28 15:52 帅哥非     

如果范围仅涉及部分系统,比如仅对空调断电,可以根据公司内部程序,是否有备用电源、是否做过断电研究、流程是否对停电的处理有规定等决定是否需要发起偏差。

如果是全场停电,需要发偏差。停电涉及的系统、需要评估的影响等比较多,且一般公司不会对公司所有系统都有断电研究或流程规定,需要用一个偏差来综合分析

2024-08-27 16:33 JJF     

需要发生偏差,偏差不是负担,只是作为工具,统计偏差过程中对生产、质量、仓储等存在风险,制定相应的措施

2024-08-27 11:05 龙涵     

停电是否启动偏差,与断电时间没有直接必然的因果关系,应考虑以下4方面:

1、文件:公司是否有停电相关文件,若没有,其它文件(比如仪器设备的操作SOP)是否提及停电应急处理等;

2、验证/确认:仪器设备的验证/确认中是否包含断电相关内容;

3、UPS状态:仪器设备是否连接UPS电源,且UPS稳定可靠,在停电时正常运行,一般实验室精密仪器,连续使用仪器设备均连有UPS;

4、倒闸切换时间:倒闸切换时间,根据其复杂程度一般几分钟到几小时不等,但是药企倒闸时间,一般不会复杂到需要几小时,个人经验一般在15分钟内可完成。

小结:结合以上4点,检查是否有支持文件,检查仪器设备验证内容,检查UPS,确认倒闸时间。倒闸时间短,有UPS,仪器设备验证包含断电相关内容,文件有明确规定,则可不走偏差。反之,验证未包含断电相关内容,没有UPS,倒闸时间长,无相关文件支持,则应走偏差流程。

若没有文件,可能需要新建或修订相关文件,没有UPS,可能需要评估,哪些仪器设备需要连接UPS,再确认/再验证应评估断电相关内容。

总之,文件,验证/确认,UPS是应对停电(包括计划性和偶然性)三板斧。

PS:倒闸时间长短,是根据设备验证的断电时间来判定的。


2024-08-27 10:09 红秀     

现在已经不流行计划性偏差了,如果提前已知应该按临时必变更执行,提前做好各种风险降低性的措施。

2024-08-26 10:42 任刁刁     

如果公司有建立停电的相应的处理措施和流程,并有相应的验证数据支持,流程中会有相应的停电前的准备和恢复后的确认,并经过相关影响部门的确认和评估,可以不进行偏差处理。

2024-08-03 11:44 圣人有点冷     

计划性停电应该是会提前通知的,这种情况不应该属于偏差的范畴,需要根据通知提前对各项工作进行梳理评估,制定应急预案或预防措施,停电前,有些事项根据情况可以考虑走临时的变更控制,避免停电造成不必要的影响,如果不能避免仍然会出现一定的影响,应该在事件发生后根据影响程度确定偏差。偏差的重点更是对根本原因的调查,评估,制定纠正预防措施,完善质量管理体系。

2024-08-04 22:09 Duke19     

如果贵司有停电管理SOP,进行了停电风险评估和风险管控措施,计划性停电,各部门有停电前检查清单和通电后检查清单,按SOP要求执行,则不必发偏差。如意外停电,可能有正在生产或检测,对产品质量和数据完整性有何影响等需评估,建议发偏差。

2024-08-02 16:56 思想     

首先看一下GMP规定:

第二百五十条 任何偏离生产工艺、物料平衡限度、质量标准、检验方法、操作规程等的情况均应当有记录,并立即报告主管人员及质量管理部门,应当有清楚的说明,重大偏差应当由质量管理部门会同其他部门进行彻底调查,并有调查报告。偏差调查报告应当由质量管理部门的指定人员审核并签字。

这是构成偏差的条件,你的计划性停电是否有SOP规定,并且按SOP操作后没有产生不良影响,并有记录。 如果能做到这些,我认为可以不开偏差。否则按偏差流程执行。

2024-08-02 13:48 Ld001     

首先,停电几分钟是不一定要发起偏差,但应该根据已验证的数据(如仓库的断电验证)、企业配备的资源(如不间断电源)、等需要制定停电的管理文件,规定不同停电时长需要做的工作。

如果企业并不具备相应的资源,建议启动偏差评估处理。理由:工厂是GMP的状态,那么仓库、实验室、某些设备需要保持供电状态以保证产品和物料储存,那么停电就要评估其影响范围。

2024-08-02 10:03 Maryoo     

这个需要评估的,停电之前需要做很多工作。例如空调系统、纯化水系统、设备运转(搅拌停止)、菌种保藏、冷库以及稳定性试验箱等。

2024-08-01 16:26 阳光蒲照     

计划性停电需要制定方案,充分评估停电及影响范围及控制措施(例如:稳定性试验箱,是否有备用箱体转移,停电验证等),是否需要按照偏差处理,主要看停电的影响范围,是否超出了验证或者既定规程的要求,个人认为并不是必须开启偏差,公司的文件中应该对于计划性停电进行相关规定。

2024-08-01 16:54 沐清风